永宏plc間的通訊程序
發表:q3344567  (2009/3/13 11:48:34)
分類:PLC  |  閱讀:46034  |  評論:19  |  最新評論:2014/6/13 23:39:54 By 胡工
兩個MC主機A.B通迅上了,我要把A-PLC里的數據(例 D100  D200   R100   R101)從B-PLC里讀出來該咋樣作,求各位大俠幫幫忙,最好有實列,謝了 
郵箱q3344567@126.com
[此文在2009/10/26 12:02:58被*劉建陽*編輯過]

評論 | 引用

本文共18條評論
.18.  回復:永宏plc間的通訊程序
胡工(2014/6/13 23:39:54)  IP:123.151.172.*
我用FUN151 做主從通信 剛開始通信成功 回來我打DM改為3 從站的程序加了高速模式程序后 兩臺PLC怎么也通信不上了啊?后來改回DM為0 ,刪除了從站的高速模式程序還是不能夠通信,F(xiàn)UN151 通信指令后顯示錯誤 ,我要怎么才能恢復??? 并且寄存器內面顯示數據512 這是怎么回事啊,有誰能幫忙解答下嗎?
.17.  回復16樓:永宏plc間的通訊程序
錢如中(2014/5/12 10:41:16)  IP:180.173.106.*
要在聯機的狀態下設定
.16.  回復:永宏plc間的通訊程序
xyjbhl(2013/11/4 11:09:27)  IP:125.88.77.*
我也剛接觸永宏,請問我在編程軟件里PLC-設定-PORT2通訊參數時,為什么我的電腦上顯示的PORT1為灰色的不能進行通訊參數設定? 在手冊第二冊里只介紹了(R4146 Port 1 通訊參數設定緩存器 設定Port 1 的Baud Rate, Data bit…),沒有詳細說明,能麻煩你詳細說明一下嗎?麻煩你了,謝謝!
.15.  回復:永宏plc間的通訊程序
huqin(2012/5/17 9:21:58)  IP:110.86.95.*
劉工 講解的 非常詳細
.14.  回復2樓:永宏plc間的通訊程序
lgzzhn(2012/4/29 21:48:23)  IP:220.179.95.*
請教劉工一問題?,F(xiàn)在我有兩臺永宏PLC     一臺用CB25接一個臺達屏,用RS232。另一個口用RS485。接另一臺PLC
現在我沒接485時和屏通訊很好,但是接上另一個PLC后屏就通訊不上了(紅燈不亮,但綠燈亮,另一PLC數據已傳來,不是高速連接的。MOD:0用的。還有就用傳來的數據不是實時更新的,這個說明書有寫,應當可以找到法子,能不能說具體一點