亚洲欧美在线播放,播放一级毛片,久久人人干,综合亚洲欧美,久久天天躁夜夜躁狠狠85麻豆,ts人妖国产一区,亚洲国产精品视频

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:FBS的通信問題
字體:    評論
FBS的通信問題
發表:梁杰  (2008/7/31 22:32:28)
分類:PLC  |  閱讀:19302  |  評論:1  |  最新評論:2008/7/31 22:56:58 By 劉建陽

我有一臺FBS-40MC,現在編程線無法與其連接,現在程序停止工作.還好程序有備份.安裝到另一臺,但當使用后該PLC的一個R485無法與觸摸屏和變頻器連接.另一R485和其它PLC可正常連接.
謝謝幫我解答一下.我現在用的是USB的編程電纜
評論 | 引用

本文共1條評論
.1.  回復:FBS的通信問題
劉建陽(2008/7/31 22:56:58)  IP:121.204.205.*
你是用CB55?
請檢查不能通訊的485口的通訊協議,通訊參數的設定情況。
 [返回]

按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 評論:FBS的通信問題
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:62.5毫秒 | 在線:8 今日:506 合計:9518484 | 清除COOKIE |