FBS的通信問題 
梁杰(2008/7/31 22:32:28)  點擊:19312  回復:1  IP:61.139.95.*

我有一臺FBS-40MC,現在編程線無法與其連接,現在程序停止工作.還好程序有備份.安裝到另一臺,但當使用后該PLC的一個R485無法與觸摸屏和變頻器連接.另一R485和其它PLC可正常連接.
謝謝幫我解答一下.我現在用的是USB的編程電纜
.1.  回復:FBS的通信問題 
劉建陽(2008/7/31 22:56:58)  IP:121.204.205.*
你是用CB55?
請檢查不能通訊的485口的通訊協議,通訊參數的設定情況。