PLC的擴充機安裝時有無排序之分? 
~輪回(2008/4/15 14:00:32)  點擊:19167  回復:3  IP:121.204.203.*
PLC的擴充機安裝時有無排序之分?如有要怎么排?
.1.  回復:PLC的擴充機安裝時有無排序之分? 
[匿名](2008/4/17 11:11:38)  IP:222.191.85.*
一般沒有要求,主要是看怎么最合適
.2.  回復:PLC的擴充機安裝時有無排序之分? 
永宏亞得丁利(2008/4/24 11:37:18)  IP:222.191.86.*
沒有要求,一般先主機,擴充機,模擬量的。主要看怎么合適。
.3.  回復:PLC的擴充機安裝時有無排序之分? 
劉建陽(2008/4/24 16:31:55)  IP:222.191.86.*
此貼在2008/4/24 16:33:13被*劉建陽*編輯過

雖無明確要求,不過最好注意以下幾點:

1. 擴展機\模塊總數(shù)不要超過32臺,從主機 TO 最后一個擴展的排線總長 L≤5M。

2. I/O擴展盡量靠近主機連接。

3. 模擬\溫度模塊靠后連接,并且每個溫度模塊占內(nèi)部8點DO。